Юлия
Добрый день, подскажите бытовые теплопоступления должны всегда учитываться при проектировании отопления здания? вне зависимости от того, что организация не работает 24 часа в сутки ?
BIONDER
Цитата(Юлия @ 21.3.2016, 11:43) *
Добрый день, подскажите бытовые теплопоступления должны всегда учитываться при проектировании отопления здания? вне зависимости от того, что организация не работает 24 часа в сутки ?

Теплопоступления учитываются в холодоснабжении, в СО учитываются теплопотери.
Юлия
Цитата(BIONDER @ 21.3.2016, 11:49) *
Теплопоступления учитываются в холодоснабжении, в СО учитываются теплопотери.


6.3.4 Отопление следует проектировать для обеспечения равномерного нагревания и нормируемой температуры воздуха в помещениях, учитывая:
...
г) тепловой поток, регулярно поступающий от электрических приборов, освещения, технологического оборудования, трубопроводов, людей и других источников. Тепловой поток, поступающий в жилые комнаты и кухни жилых домов, следует принимать не менее 10 Вт на 1 м2 пола.
ИОВ
Цитата(Юлия @ 21.3.2016, 11:43) *
Добрый день, подскажите бытовые теплопоступления должны всегда учитываться при проектировании отопления здания? вне зависимости от того, что организация не работает 24 часа в сутки ?

Вы неправильно задали вопрос. Кроме того, Вы ссылаетесь на пункт СНиП 41-01-2003 - обращаю Ваше внимание, что с 01.07.2015 г. действующим является СП 60.13330.2012. Там это п. 6.2.2 с аналогичной формулировкой (так что сути это не меняет).
Система отопления (возможно совместно с системой вентиляции) должна обеспечивать нормируемые температуры в рабочей/обслуживаемой зоне в период зксплуатации помещений/зданий - в этот период, при необходимости, и учитывают бытовые тепловыделения. А в нерабочее время бытовых тепловыделений просто не может быть, но дежурное отопление должно обеспечивать температуры не менее, чем по п. 5.2 СП 60
BIONDER
Цитата(Юлия @ 21.3.2016, 12:04) *
6.3.4 Отопление следует проектировать для обеспечения равномерного нагревания и нормируемой температуры воздуха в помещениях, учитывая:
...
г) тепловой поток, регулярно поступающий от электрических приборов, освещения, технологического оборудования, трубопроводов, людей и других источников. Тепловой поток, поступающий в жилые комнаты и кухни жилых домов, следует принимать не менее 10 Вт на 1 м2 пола.

Нормы носят рекомендательный характер.
Будете потом заказчику и эксперту это объяснять, замучаетесь.
Фото нет замерзших помещений на НГ, оказалось, что 10 дней теплопоступлений не было, венткамера разморозилась, трубы и арматура под замену.
Хотите с утра на работу приходить в +16С? А к вечеру от света, компов и людей уже/+20С?
Подчеркиваю, что в стадию П входят расчет ТЕПЛОПОТЕРЬ. Как делать думайте сами, не надо сильно нормами оперировать, особенно нашей старой макулатурой.
Изучите Санпин, про нормы температуры, с таким подходом вы их нарушите 100%.
Юлия
Цитата(ИОВ @ 21.3.2016, 12:26) *
Вы неправильно задали вопрос. Кроме того, Вы ссылаетесь на пункт СНиП 41-01-2003 - обращаю Ваше внимание, что с 01.07.2015 г. действующим является СП 60.13330.2012. Там это п. 6.2.2 с аналогичной формулировкой (так что сути это не меняет).
Система отопления (возможно совместно с системой вентиляции) должна обеспечивать нормируемые температуры в рабочей/обслуживаемой зоне в период зксплуатации помещений/зданий - в этот период, при необходимости, и учитывают бытовые тепловыделения. А в нерабочее время бытовых тепловыделений просто не может быть, но дежурное отопление должно обеспечивать температуры не менее, чем по п. 5.2 СП 60

Мне прекрасно известно про сп, спасибо вам за беспокойство!так же известно, что этот пункт не поменялся, дело не в этом!!!! строго ли необходимо учитывать тепловой поток от оборудования и работающих людей при расчете тепловых потерь, потому что абонент ссылается на то, что работает он только днем и учитывать это он не собирается!
ИОВ
1. п. 6.2.2 СП 60 не входит в обяз. перечень по Постановлению № 1521. Да и если бы входил, там нет обязательства такого учёта
2. При проектировании отопления для офисных помещений это обычно не учитывают. А если на нагр. приборах установлены терморегуляторы, то неучёт вообще никак не скажется на поддержании нормируемых температур